2017-05-03 43 views
0

我需要汇总来自8个不同PDU的电力数据。Zabbix 2.2计算问题

到目前为止: - 我创建了一个带有OID的模板,用SNMP轮询所需的值,我称它为:Amps Total。 - 我已经使用该模板创建了8个不同的主机,它工作正常。我可以看到Amps Total正在为所有设备绘制图形。 - 我创建了一个虚拟主机用作“数据中心”对象。 - 我创建了一个带有8个项目的新模板,类型为“Calculate”,公式: last(“PDU-B1-L:Amps Total”)+ last(“PDU-B1-R:Amps Total”)

(PDU-B1-L & PDU-B1-R是我的PDU主机名)。

我期待看到agregate数据(至少对于2个PDU),但没有显示任何内容。所有数据类型都是数字(无符号)。

这些主机正在通过Zabbix代理进行轮询。我用公式中的proxy:host:key替换了主机名,但没有运气。 (主机配置显示代理:主机作为主机名)

任何线索?

谢谢!

回答

1

您必须在计算的项目公式中使用项目键。鉴于项目键不支持空格,“Amps Total”最有可能是项目名称。

+0

傻我....是的....我使用的是项目名称,而不是密钥名称....谢谢! – Sergio