2008-09-11 37 views
3

我们有一个42U的机架,很快就会获得新的1U和2U服务器。其中一位家伙认为,你需要在1U服务器之间留出空隙来帮助冷却。我需要在标准服务器机架上留出空隙吗?

问题是,是吗?环顾数据中心时,似乎没有其他人能够做到,而且这也降低了我们可以适应的程度。我们使用戴尔1850和2950硬件。

回答

11

只需NO时,服务器和交换机,和的KVM和PSU都旨在是对堆叠在海誓山盟顶部机架。我在几年的建设,COS这个基础和AT & T.

3

数据中心一般,没有。这就是1U服务器的全部重点:如果它需要额外的空间(即使是冷却),他们会给它一个更大的机箱并称它为2U。在一些设计中,气流被控制并且只有机架应该被冷却,这个间隙甚至会适得其反,因为它允许来自背部的热空气流动并与前部的冷空气混合,从而减少冷却效率。即使您在逻辑分组方面存在差距,您也应该使用空白面板来控制气流。

不幸的是,在实践中一些白牌厂商偶尔会太硬推为1U指定,你会发现,如果你堆了太多,太多并拢,而不用于气流偶尔的差距你有问题。这对于高质量的服务器和充足的散热设计来说并不是问题,但市场的底端可能会让你感到惊讶。

4

您不需要离开齿轮设计为机架安装的系统之间的差距。如果您自己构建系统,则需要仔细选择组件:即使某些CPU +主板可以在1U机箱内实际安装,也会运行得太热。戴尔设备将会很好。

需要保持架之间和后面的空间清除混乱。今天的大多数服务器都是通过前后通风来实现的,如果你没有在机架后面留下足够的露天空间,那么它会变得非常热,并降低散热能力。

在一个典型的48端口切换前面板覆盖有RJ-45连接器和由冗余电源连接,PoE电源托盘进行连接,堆叠端口和上行链路的背面。许多1U网络交换机将其气流并排排列,因为它们无法通过连接器的前后迷宫获得足够的空气。所以您还需要确保机架旁边的通道相对开放,以使开关获得足够的气流。

在拥挤的服务器机架中,整洁很重要。

1

最后两个地方我曾拥有大型数据中心,他们堆放所有的无缝隙服务器和设备。服务器的内部风扇具有充足的散热能力。还建议在机架前部带有多孔砖的活动地板上运行机架,并将A/C空气返回到机架后部的上方用于循环。

4

我同意Unkwntech是空白,通常不需要,但我认为有两件事情需要注意的:

1)设备是不深,如果装下更深处的休息可能会遇到麻烦通风设备(见下文)。在通风良好的服务器机房中,这当然不是一个问题。

TOP OF RACK 
=============== 
=============== 
=============== 
=============== 
=============== 
======== (Shallow equipment, trapped hot air) 

2)当在机柜中安装设备时,通常需要留在顶部清楚了几英寸,允许适当的通风。